Ca va être tout noir ! Problème redbus !

Le centre de données abritant nos serveurs :
RedBus InterHouse de Courbevoie, a été victime d'une coupure de courant hier de 10h30 à 18h30 environ. Ce qui explique l'indisponibilité de DegroupNews, DegroupTest et de nombreux autres sites Web durant la journée d'hier.
Voici le détail des opérations :
- 1er incident électrique Redbus:
10h45->12h00: L'alimentation EDF a lâché, le groupe de secours n'a pas pris le relais.
- 2e incident électrique Redbus:
14h30->16h30: Lors du branchement des batteries UPS de secours, le groupe électrogène de secours a tout simplement cessé de fonctionner
- 3e incident électrique Redbus:
17h00->18h10: Même incident, durant la tentative de rebranchement des batteries UPS, le groupe électrogènes de secours a cessé de fonctionner
Durant ces interruptions électriques, l'immeuble a été totalement éteint. Allez soyez sympa pour que cela ne se reproduise plus, envoyez vos dons grâce à l'opération "Noir Total" par
ici.
Retrouvez d'autres informations à ce sujet :
http://www.silicon.fr/getarticle.asp?id=14465Source :
Brève rédigée par Sn@ke le 27 Mars 2006 à 13h19.